פירוק מזגן אינוורטר לבד

bsg89

משתמש רשום
הצטרף ב
24/8/23
הודעות
8
דירוג
0
שלום לכולם, אני מתכוון לפרק מזגן אינוורטר ולהעביר למקום אחר. האם אפשר לאגור את הגז במעבה? לסגור דחיסה לחכות ואז לסגור יניקה. חלק אומרים שמסוכן לעשות ככה עם מזגן אינוורטר הן מבחינת נזק למזגן עצמו והן מבחינת סכנה ממשית של פיצוץ היחידה החיצונית. אבל הרבה גם אומרים שאפשר לעשות את זה. אשמח לעצות. תודה.
 
לא יודע לגבי השאלה שלך, אבל שים לב שיש קבל שיכול להחזיק זרם קטלני.
 
לא נראה לי שהבנת. אני חושב שכדאי שיעשה את זה מישהו מנוסה, או לפחות בהשגחה של מישהו כזה. לא לפי עצות מהאינטרנט.
אתה צודק במאה אחוז, אני לא אגע בשום דבר אם לא הייתי בטוח במה שאני עושה. אני פשוט רוצה להבין למה התכוונת בעניין הפריקה של כבל החשמל, אם זה מה שהתכוונת אליו. פשוט לא שמעתי שיש איזה פעולה מיוחדת שעושים בשביל זה.
 
אתה צודק במאה אחוז, אני לא אגע בשום דבר אם לא הייתי בטוח במה שאני עושה. אני פשוט רוצה להבין למה התכוונת בעניין הפריקה של כבל החשמל, אם זה מה שהתכוונת אליו. פשוט לא שמעתי שיש איזה פעולה מיוחדת שעושים בשביל זה.
לא כבל, קבל.
 
לא כבל, קבל.
טעות שלי. תוכל להגיד לי איך פורקים? אני לא לוקח כהמלצה, בנתיים רק בודק מה ניצב לפני. עם מכשירים אלקטרוניים קטנים אני פשוט לוחץ על כפתור ההדלקה כאשר המכשיר לא מחובר לשום מקור חשמלי, זה אותו דבר פה?
 
שלום לכולם, אני מתכוון לפרק מזגן אינוורטר ולהעביר למקום אחר. האם אפשר לאגור את הגז במעבה? לסגור דחיסה לחכות ואז לסגור יניקה. חלק אומרים שמסוכן לעשות ככה עם מזגן אינוורטר הן מבחינת נזק למזגן עצמו והן מבחינת סכנה ממשית של פיצוץ היחידה החיצונית. אבל הרבה גם אומרים שאפשר לעשות את זה. אשמח לעצות. תודה.
אם אתה אף פעם לא התעסקת עם מזגנים וזו התעסקות חד פעמית עדיף מאוד שתזמין בעל מקצוע, עדיף עם המלצות מקרובים\חברים שלך.

בקשר לשאלה הכנסת גז למיכל שנמצע במעבה , לפני סגירת קו דחיסה\לחץ\נוזלי , תפעיל מזגן על קירור (עדיף טמפרטורה נמוכה) , תוודא שמדחס התחיל לעבוד ורק אז לסגור קו דחיסה. אם אתה לא סוגר בזמן את קו יניקה ומכבה מזגן אז כן יכול להיות נזק.
יש עוד כמה דברים שלא כתבת. בגלל שמזגן כבר עבד יש סיכוי גבוה שעשו במקום ואקום PURGE ואז צריך לעשות ואקום, עשית פעם ואקום? יש לך שעונים, משאבת ואקום, כלים?
אם התקנה לפני הייתה עם ואקום ואתה תרצה לעשות עם PURGE אז מאוד חשוב לאטום צינורות לפני העברה ואפילו עדיף לחתוך אותם קרוב לאומים ולאטום אותם אבל אז צריך לדעת לעשות הפשלה\קונוס, אתה יודע? יש לך כלים?
גם אומים (בגלל שאין לך נסיון) עדיף לסגור עם מפתח מומנט, יש לך?

לא ראיתי שום בעיה עם אינוורטר בקשר להכנסת גז למעבה. (יכול להיות שאני לא יודע)
לא מבין למה בכלל מתכתבים על קבל (יש כמה קבלים במזגן) אם אתה לא פותח מעבה וגם מאייד (לא מכסה) ואתה ממש לא אמור לפתוח אותם, אז אין לך שום קשר לקבל.
בין קבלים המסוכן הוא קבל של מדחס, אבל אתה לא נוגע בו
 
אם אתה אף פעם לא התעסקת עם מזגנים וזו התעסקות חד פעמית עדיף מאוד שתזמין בעל מקצוע, עדיף עם המלצות מקרובים\חברים שלך.

בקשר לשאלה הכנסת גז למיכל שנמצע במעבה , לפני סגירת קו דחיסה\לחץ\נוזלי , תפעיל מזגן על קירור (עדיף טמפרטורה נמוכה) , תוודא שמדחס התחיל לעבוד ורק אז לסגור קו דחיסה. אם אתה לא סוגר בזמן את קו יניקה ומכבה מזגן אז כן יכול להיות נזק.
יש עוד כמה דברים שלא כתבת. בגלל שמזגן כבר עבד יש סיכוי גבוה שעשו במקום ואקום PURGE ואז צריך לעשות ואקום, עשית פעם ואקום? יש לך שעונים, משאבת ואקום, כלים?
אם התקנה לפני הייתה עם ואקום ואתה תרצה לעשות עם PURGE אז מאוד חשוב לאטום צינורות לפני העברה ואפילו עדיף לחתוך אותם קרוב לאומים ולאטום אותם אבל אז צריך לדעת לעשות הפשלה\קונוס, אתה יודע? יש לך כלים?
גם אומים (בגלל שאין לך נסיון) עדיף לסגור עם מפתח מומנט, יש לך?

לא ראיתי שום בעיה עם אינוורטר בקשר להכנסת גז למעבה. (יכול להיות שאני לא יודע)
לא מבין למה בכלל מתכתבים על קבל (יש כמה קבלים במזגן) אם אתה לא פותח מעבה וגם מאייד (לא מכסה) ואתה ממש לא אמור לפתוח אותם, אז אין לך שום קשר לקבל.
בין קבלים המסוכן הוא קבל של מדחס, אבל אתה לא נוגע בו
תודה רבה על התשובה המפורטת. אכן בהתקנה אצלי עשו PURGE ולא ואקום, מה הכוונה ל"ואז צריך לעשות ואקום"? אני רק רוצה לפרק בנתיים בלי כוונה להתקין בזמן הקרוב. אני רק אאטום את קצוות הצנרת והיציאות של המזגן וזהו לבנתיים.

נשמע שאתה מבין בנושא, האם שמעת על "אפקט הדיזל" שקורה בעת אגירת הגז במזגני אינוורטר? הבנתי שהסיכון עולה כאשר לא נעשה ואקום בהתקנה ויש חמצן במערכת, שזה כנראה המצב אצלי.
 
תודה רבה על התשובה המפורטת. אכן בהתקנה אצלי עשו PURGE ולא ואקום, מה הכוונה ל"ואז צריך לעשות ואקום"? אני רק רוצה לפרק בנתיים בלי כוונה להתקין בזמן הקרוב. אני רק אאטום את קצוות הצנרת והיציאות של המזגן וזהו לבנתיים.

נשמע שאתה מבין בנושא, האם שמעת על "אפקט הדיזל" שקורה בעת אגירת הגז במזגני אינוורטר? הבנתי שהסיכון עולה כאשר לא נעשה ואקום בהתקנה ויש חמצן במערכת, שזה כנראה המצב אצלי.
פעם ראשונה שאני שומע על "אפקט דיזל", אני גם לא עושה בכלל PURGE .
כאשר כתבתי על ואקום התכוונתי שאם תרצה להתקין מזגן בחזרה .
להבין תאוריה זה ממש לא הכל , יש לא מאט דברים קטנים שרק עם נסיון אפשר להבין אותם (כמו בהרבה תחומים).
 
פעם ראשונה שאני שומע על "אפקט דיזל", אני גם לא עושה בכלל PURGE .
כאשר כתבתי על ואקום התכוונתי שאם תרצה להתקין מזגן בחזרה .
להבין תאוריה זה ממש לא הכל , יש לא מאט דברים קטנים שרק עם נסיון אפשר להבין אותם (כמו בהרבה תחומים).
טוב אני חושב שהחלטתי מה אעשה. אדחוס את הגז ליחידה החיצונית רק למשך 10 שניות, ככה אני לא אסתכן בלחץ מוגבר ובפיצוץ המדחס וכמות הגז שתברח תהיה זניחה בכדי שיהיה צורך למילוי אחר כך.

וסתם לידע כללי אתה יכול לכתוב "אפקט הדיזל אינוורטר" בגוגל ויש לך בתוצאה שלישית לינק לפוסט בפייסבוק עם מסמך שמסביר על התופעה.
 
טוב אני חושב שהחלטתי מה אעשה. אדחוס את הגז ליחידה החיצונית רק למשך 10 שניות, ככה אני לא אסתכן בלחץ מוגבר ובפיצוץ המדחס וכמות הגז שתברח תהיה זניחה בכדי שיהיה צורך למילוי אחר כך.

וסתם לידע כללי אתה יכול לכתוב "אפקט הדיזל אינוורטר" בגוגל ויש לך בתוצאה שלישית לינק לפוסט בפייסבוק עם מסמך שמסביר על התופעה.
אני קראתי ברגע שfתבת קודם, אבל לפני זה לא הכרתי שם הזה. אני כן יודע שמדחס עם R410 יכול להתפוצץ , במיוחד במזגנים זולים.
מה שכתוב במסמך קצת מפתיע אותי. למה? כי אף מזגן לא יכול לעבור תקני בטיחות (לא משנה אינוורטר או לא) בלי שסתום פורק לחץ גבוה.
או שזה מזגן לא תקני (סבירות נמוכה ושסתום כזה לא יקר בכלל) או שיותר סביר ששסתום לא עבד טוב.
בגלל זה ,אם תבדוק בכל הסברים לא לעבור 60 שניות ולא לסמוך על שסתום. חובה חוץ מלסגור קו יניקה גם לכבות מזגן (מדחס). כתבתי על זה קודם כי ראיתי שהסבר שלך הכיל רק סגירת קו יניקה.
בנוסף תשים לב מדחס משמיע קולות ממש לא רגילות אחרי סגירת קו לחץ (כי הוא נחנק) אבל זה כבר בא עם נסיון.

בגלל זה אני עוד פעם מזכיר לך
אם אתה אף פעם לא התעסקת עם מזגנים וזו התעסקות חד פעמית עדיף מאוד שתזמין בעל מקצוע, עדיף עם המלצות מקרובים\חברים שלך.
 
אני קראתי ברגע שfתבת קודם, אבל לפני זה לא הכרתי שם הזה. אני כן יודע שמדחס עם R410 יכול להתפוצץ , במיוחד במזגנים זולים.
מה שכתוב במסמך קצת מפתיע אותי. למה? כי אף מזגן לא יכול לעבור תקני בטיחות (לא משנה אינוורטר או לא) בלי שסתום פורק לחץ גבוה.
או שזה מזגן לא תקני (סבירות נמוכה ושסתום כזה לא יקר בכלל) או שיותר סביר ששסתום לא עבד טוב.
בגלל זה ,אם תבדוק בכל הסברים לא לעבור 60 שניות ולא לסמוך על שסתום. חובה חוץ מלסגור קו יניקה גם לכבות מזגן (מדחס). כתבתי על זה קודם כי ראיתי שהסבר שלך הכיל רק סגירת קו יניקה.
בנוסף תשים לב מדחס משמיע קולות ממש לא רגילות אחרי סגירת קו לחץ (כי הוא נחנק) אבל זה כבר בא עם נסיון.

בגלל זה אני עוד פעם מזכיר לך
אם אתה אף פעם לא התעסקת עם מזגנים וזו התעסקות חד פעמית עדיף מאוד שתזמין בעל מקצוע, עדיף עם המלצות מקרובים\חברים שלך.
הבנתי אותך. כן יש לי ניסיון עם פירוק של מזגי ON OFF שעברו בהצלחה. החששות שלי עכשיו עלו בנוגע למזגן אינוורטר לאחר ששמעתי על התופעה הזו. וכן אני סוגר דחיסה מחכה בערך 40 שניות עד ששומעים שהמדחס מתאמץ (עם האינוורטר אחכה פחות), סוגר יניקה ואז ישר מכבה את המזגן (נעזר במישהו בפנים שבהיכון לעשות את זה).
 
אתה יכול גם להתקשר להתאחדות קבלני מיזוג אוויר ולשאול אותם, דרך אגב מסמך לפני 4 שנים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
P פירוק שרשורים מתמשכים ארוכים לכמה נפרדים? אוף טופיק 14
ת דוח על סיום פירוק קרן שוק ההון 5
P פירוק חברה - חובות, מפרק... אוף טופיק 2
Cleo אסיפת בעלי אג"ח בעקבות פירוק שוק ההון 10
P הפעלת מזגן בצורה חסכונית ויעילה יותר - קצת על פונקציית I-FEEL בשלט. צרכנות פיננסית 13
I ייעוץ לגבי מזגן עילי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 12
yossik תיקון מזגן מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 24
fizban בעל דירה שמתמהמה בתיקון מזגן נדל"ן 11
unrealx מזגן מיני מרכזי - יקר צרכנות פיננסית 15
H תוך כמה זמן בעל דירה אמור לתקן מזגן? אוף טופיק 20
Tsachi01 ניקוי מזגן - שאלה למבינים פוסטים מאיכות נמוכה 14
M מזגן אינוורטר ומניעת יובש אוף טופיק 7
A מזגן נייד לאוהל? אוף טופיק 21
א מזגן עילי וסולידי 1.25 כוס סוס אוף טופיק 3
א מזגן לא מוציא אויר במצב חימום אוף טופיק 22
ת לפרק מזגן לבד מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 7
א שעת מזגן, הפעלת מכונת כביסה וכו'- עלות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
Oran Hashai מזגן מיני מרכזי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 83
de dud מזגן קטן USB לחדר העבודה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 5
ח מזגן סולידי? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 4
amidar דרוש - תחליף מזגן לחימום חדר שינה אוף טופיק 36

נושאים דומים

Back
למעלה